ЛасковаяМамаша) :
|
16.05.26 13:38 |
Муниципальная котельная, отопление угольное. Чтобы было меньше пыли, перед выметанием золы и шлака их обильно проливают водой. Вода с мелкими частицами стекает в дренажные каналы и забивает их намертво - чистим ломами каждый месяц. Может, есть специальные решётки с осадочными карманами или что-то в этом роде? Или лучше просто трубу пустить без решётки? | |
|
МачоМен :
|
16.05.26 14:37 |
Закажите у Настилекс лотки с увеличенной глубиной, отличное решение на самом деле. Мы такие брали, сверху лотки закрываются решетками из нержавейки с более мелкими щелями - крупный шлак не просыпается, мелкая взвесь оседает в приямке, который можно откачать или вычерпать. Главное монтировать лотки под уклоном, чтобы в них ничего не застаивалось. И промывать их просто – там есть замок для быстрого доступа. | |
|